如图
,能不能用单线圈的 电磁阀控制呢?省一个PLC输出点,因为有几十个气缸。
今夕何夕123
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 73 个
工控威望: 743 点
下载积分: 2607 分
在线时间: 117(小时)
注册时间: 2016-04-07
最后登录: 2025-02-22
查看今夕何夕123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-01-02 20:54
可以用单电电磁阀,双电的电磁阀在断电和上电的状态控制气缸都比较方便。单电的你就要考虑电磁阀断电的情况下气缸应该在那边了
还有就是要看气缸需要用什么样的电磁阀,比如中压、中泄、中封等 每种电磁阀的应用场景不一样