楼主  发表于: 2023-12-18 14:28
入职了新公司,公司有一台设备,其中一个轴在生产的时候无规则的偶发性掉使能,脑壳抓爆了想不出哪里的问题(我是水货,之前没玩过伺服),大哥们、前辈们这种应该怎么排查?????????
氟化氢丶
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 12 个
工控威望: 122 点
下载积分: 444 分
在线时间: 47(小时)
注册时间: 2023-02-22
最后登录: 2024-11-04
查看氟化氢丶的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-12-20 14:21