楼主  发表于: 2023-12-16 16:39
            现在要搞定1台机器,这台机器有6个轴, 客户要求用欧姆龙PLC。 欧姆龙小型PLC只支持4个轴, 我想用CP1H,带一个CJ1W-NC213位置控制模块来做。当然,CP1H本体的点位不够用,还要加上两个IO扩宽模块CP1W-40EDT。
           以前没用过CJ系列的扩展模块, 查了相关使用手册, CP1H和CJ1W-NC213之间要加一个型号是CP1W-EXT01的适配器,CJ1W-NC213后面还要加型号CP1W-TER01的末端盖。CP1W-EXT01和CJ1W-NC213有接口可以直连, 但是查不到适配器CP1W-EXT01怎么和CP1H相连的方式。这个CP1W-EXT01怎么和CP1H相连呢?
          末端盖CP1W-TER01后面也没有接口,那两个IO扩展模块CW1P-40EDT又怎么和CP1H相连呢?难道要用延长线来接?

有没有清楚的工控朋友帮我一下。
[ 此帖被460950618在2023-12-16 20:24重新编辑 ]
chgb951
努力工作,好好生活!
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 31 个
工控威望: 108 点
下载积分: 440 分
在线时间: 30(小时)
注册时间: 2009-11-11
最后登录: 2024-11-15
查看chgb951的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-01-16 17:40
楼主的功能需求,可以搞二台CP1H通信嘛。或是一台CP1H,一台CP1E,走1:1网络,也好方便的。可以有10个字互通信3100-3109。