sam4mug7
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 16 个
工控威望: 113 点
下载积分: 622 分
在线时间: 17(小时)
注册时间: 2015-08-29
最后登录: 2024-12-25
查看sam4mug7的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-12-11 21:44
Fx5u 連接10台 modbus rtu 16io
原使用sm8029 設定下站 啟動 輪詢
但是發現 如果中間有一台死機 掉線 就會影響全部
所以求使用時間 輪詢 的示例 或是有其他的法子  謝謝
[ 此帖被sam4mug7在2023-12-13 05:19重新编辑 ]
卓发智能
相互学习,共同进步。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2458 个
工控威望: 3067 点
下载积分: 11543 分
在线时间: 661(小时)
注册时间: 2008-08-03
最后登录: 2025-01-02
查看卓发智能的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-12-12 17:14
时间来做轮询的话不点不好就是短了反应不过来,长了影响轮询效率。用完成标志最好,但是出错了要保证顺利进入下一个站轮询,这就需要用到出错标志位与完成标志位配合使用了。
相信自我!