楼主  发表于: 2023-11-17 10:55
公司常用加热管功率小,一般选择单相加热管,可控硅也是单相。现有一新项目,加热管功率6KW,电压可选单相AC220V,或者三相AC400V;
如果选择单相6KW加热管电流估算27A,三相加热管估算:15A;因为要恒温控制,单相可控硅长时间承受27A电流发热厉害;
三相可控硅淘宝上有卖不知道稳定性如何,有这方面经验老哥帮看看,6KW加热管选择单相或者三相哪种方案可靠?
工控杨永信
、123
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 182 个
工控威望: 1548 点
下载积分: 1045 分
在线时间: 249(小时)
注册时间: 2019-06-19
最后登录: 2024-10-04
查看工控杨永信的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-12-01 17:26
我以前也干过清洗机,江苏固特,还可以,三项比单项电流小一点,如果设备总功率不大就没什么好纠结的