公司常用加热管功率小,一般选择单相加热管,可控硅也是单相。现有一新项目,加热管功率6KW,电压可选单相AC220V,或者三相AC400V;
如果选择单相6KW加热管电流估算27A,三相加热管估算:15A;因为要恒温控制,单相可控硅长时间承受27A电流发热厉害;
三相可控硅淘宝上有卖不知道稳定性如何,有这方面经验老哥帮看看,6KW加热管选择单相或者三相哪种方案可靠?
宿迁电工
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1086 个
工控威望: 1228 点
下载积分: 2954 分
在线时间: 403(小时)
注册时间: 2018-11-30
最后登录: 2024-12-22
查看宿迁电工的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-11-21 08:29
肯定用三相的,三相电流小。固态继电器用欧姆龙或者国产的美格尔的,为了延长固态继电器寿命,一定配备散热底座!