walxyfsk
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 67 个
工控威望: 190 点
下载积分: 659 分
在线时间: 301(小时)
注册时间: 2014-04-07
最后登录: 2024-11-26
查看walxyfsk的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-11-17 10:55
公司常用加热管功率小,一般选择单相加热管,可控硅也是单相。现有一新项目,加热管功率6KW,电压可选单相AC220V,或者三相AC400V;
如果选择单相6KW加热管电流估算27A,三相加热管估算:15A;因为要恒温控制,单相可控硅长时间承受27A电流发热厉害;
三相可控硅淘宝上有卖不知道稳定性如何,有这方面经验老哥帮看看,6KW加热管选择单相或者三相哪种方案可靠?
mingxing
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 47 个
工控威望: 137 点
下载积分: 593 分
在线时间: 57(小时)
注册时间: 2017-05-25
最后登录: 2024-11-26
查看mingxing的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-11-22 09:23
三相AC400V;