公司常用加热管功率小,一般选择单相加热管,可控硅也是单相。现有一新项目,加热管功率6KW,电压可选单相AC220V,或者三相AC400V;
如果选择单相6KW加热管电流估算27A,三相加热管估算:15A;因为要恒温控制,单相可控硅长时间承受27A电流发热厉害;
三相可控硅淘宝上有卖不知道稳定性如何,有这方面经验老哥帮看看,6KW加热管选择单相或者三相哪种方案可靠?
flyfeky
bilibili 工控贵族
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 889 个
工控威望: 1038 点
下载积分: 1996 分
在线时间: 687(小时)
注册时间: 2012-05-09
最后登录: 2024-11-21
查看flyfeky的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-11-28 21:43
6千瓦  三相只有9A   ,6千瓦  三相只有9A  ,  我都用18kw的三相加热器, 阳明还行。