楼主  发表于: 2023-11-12 12:08
我的PLC网口不够,需要与上位机 机器人 伺服 进行通讯,我想用交换机来扩展网口。但本人没有用过工业交换机,不知道如何使用?买回来的工业交换机需要做哪些配置??PLC如何与交换机进行通讯???是不是需要先用电脑对交换机进设置???如果需要那需要如何设置???PLC又需要如何配置才可以连接交换机???实现整个网络通讯???这里先谢过、这是我选的TP-LINK TL-SF1005。
li8110
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 569 个
工控威望: 3274 点
下载积分: 4642 分
在线时间: 268(小时)
注册时间: 2022-11-04
最后登录: 2024-12-20
查看li8110的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-11-14 08:27
最简单的方法就是花几十块买个工业交换机,就是那种能装到导轨上的那种。
一般都是12-24伏直流供电,控制柜里肯定有这种开关电源的。
插上就能用。你可以先试着把PLC,交换机,电脑都接到一起,看看能不能用电脑搜到PLC。至于接口,可以随便接,不像路由器那玩意还分WAN,LAN口。

至于复杂一点的有网关管理的交换机,应该是你目前用不上。可以暂时不考虑。
一定买工业交换机,抗干扰能力会好点,记得把交换机接地。