阳春节拍
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 116 个
工控威望: 178 点
下载积分: 689 分
在线时间: 42(小时)
注册时间: 2022-03-24
最后登录: 2024-11-14
查看阳春节拍的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-10-26 10:16
smart最多能组态6路高速计数器(最多4路带方向和外部复位),但实际smart有14路高速输入I口(ST/R20为12路),那么能否搞出14路单相高速计数呢?

查阅手册,I0.4为HSC0的外部复位,I0.5为HSC2的外部复位,I0.7/1.2为HSC4的外部方向和复位,I1.1/1.3为HSC5的外部方向和复位,也都有对应的中断。那么,在6路高速计数器全部组态为模式0时,上述I口方向/复位中断是否仍有效(方式一)?若无效,组态为模式1或4,在(对应方向/复位)中断程序中复制出高速计数器的当前计数值,并为方向/复位编写中断计数,是否能实现14路单相计数(方式二)?

方式一或二若能实现,其对应的计数频率上限又是多少?