第一次用松下FP-XH,使用JOGST指令,想查看脉冲当前值,DT90348一直显示为零。
用PTBLR指令可以读取数值,但我想直接读DT90348。
网上查询了下,说要选择计数模式DT90348才会有,不知道在哪里设置这个计数参数
石头哥
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 49 个
工控威望: 175 点
下载积分: 1790 分
在线时间: 24(小时)
注册时间: 2021-04-01
最后登录: 2024-11-19
查看石头哥的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-10-19 10:28
咨询了官方技术支持,用DT90348必须用FP-X兼容模式,也不能用JOGST指令。
石头哥
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 49 个
工控威望: 175 点
下载积分: 1790 分
在线时间: 24(小时)
注册时间: 2021-04-01
最后登录: 2024-11-19
查看石头哥的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-10-19 10:42
引用
引用第2楼何文轩于2023-10-19 10:33发表的  :
你要读DT90348必须要改成FP-X兼容模式而且定位指令也只能用FP-X的相关指令

是的,感觉松下的整得有点乱,不太适应。
石头哥
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 49 个
工控威望: 175 点
下载积分: 1790 分
在线时间: 24(小时)
注册时间: 2021-04-01
最后登录: 2024-11-19
查看石头哥的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-10-19 18:30
引用
引用第4楼uu.liu于2023-10-19 15:25发表的  :
以前做的小样板程序