楼主  发表于: 2023-10-16 19:58
想请问一下各位大神,在设计电路是一段机构上多个电箱,你们会每个电箱弄一个总空开么,还是一段就一个。
如果只有一个总空开,从其他电柜拉220的话,必须关另外一个电箱的总开才能把所有电断了,感觉不太安全。
gxtmdb82164
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 770 个
工控威望: 1148 点
下载积分: 399 分
在线时间: 604(小时)
注册时间: 2019-09-22
最后登录: 2024-12-20
查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-10-17 11:33
肯定是分段管理,同时有必要的话,开关可以统一到一个开关柜里面,然后设备或者每个工段也是要有总开的,设备上的总开和开关柜的空开目的和用途是不一样的(考虑停机目的和安全),反正我们以前做的产线项目,交流220要经过好多道才到最终的用电位置。

实际上是需要分清楚一次回路和二次回路,把控制电和动力电分开,然后管理好动力电就行了,不过现在很少人这么干了,太麻烦,成本也高