想请问一下各位大神,在设计电路是一段机构上多个电箱,你们会每个电箱弄一个总空开么,还是一段就一个。
如果只有一个总空开,从其他电柜拉220的话,必须关另外一个电箱的总开才能把所有电断了,感觉不太安全。
liming2018
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 347 个
工控威望: 443 点
下载积分: 11076 分
在线时间: 36(小时)
注册时间: 2018-08-08
最后登录: 2025-02-21
查看liming2018的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-10-17 17:17
五楼的观点是正解