楼主  发表于: 2023-10-07 19:36


威纶通cmt2079x,用电脑通过modbus TCP读取触摸屏数据,如下图,①处,响应很慢,要经过0.6s才获取数据,②那里就正常,求解


已解决:触摸屏连了个串口,modbus server 勾选了网关功能,一部分地址直连串口的设备地址了。
[ 此帖被fengdong在2023-10-18 20:48重新编辑 ]
附件: wrieshark抓取文件.zip (9 K) 下载次数:16
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
rongbing
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1050 个
工控威望: 1249 点
下载积分: 21739 分
在线时间: 291(小时)
注册时间: 2015-02-15
最后登录: 2024-11-19
查看rongbing的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-10-08 11:17
与接收信息量有关,