用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
软件
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
H1810错误
上一主题
下一主题
sernopen
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
47 个
工控威望:
169 点
下载积分:
546 分
在线时间: 83(小时)
注册时间:
2012-08-11
最后登录:
2024-08-03
查看sernopen的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2023-09-22 20:41
全看
|
小
中
大
图片:
x120手動正轉,x122手動反轉,m106正轉極限,m107反轉極限,按壓x120正轉放開停止,按壓x122正轉放開停止,正常按壓都沒問題如果正反按壓速度快就會H1810错误,請較高手指導一下謝謝-FX5U-PLC
分享
卓发智能
相互学习,共同进步。
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
2458 个
工控威望:
3067 点
下载积分:
11483 分
在线时间: 661(小时)
注册时间:
2008-08-03
最后登录:
2024-12-26
查看卓发智能的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2023-09-25 18:57
全看
|
小
中
大
引用
引用第1楼luyisi99于2023-09-25 14:47发表的 :
相同的轴,前一条定位指令没有运行结束的时候又启动了另一条定位指令就会报这个错,可以用脉冲发送的特殊软元件做一个条件判断。
正解,串个指令脉冲完成条件标志位就行了。
相信自我!
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
H1810错误
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问