sernopen
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 48 个
工控威望: 171 点
下载积分: 551 分
在线时间: 83(小时)
注册时间: 2012-08-11
最后登录: 2025-01-05
查看sernopen的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-09-22 20:41
图片:
x120手動正轉,x122手動反轉,m106正轉極限,m107反轉極限,按壓x120正轉放開停止,按壓x122正轉放開停止,正常按壓都沒問題如果正反按壓速度快就會H1810错误,請較高手指導一下謝謝-FX5U-PLC
sernopen
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 48 个
工控威望: 171 点
下载积分: 551 分
在线时间: 83(小时)
注册时间: 2012-08-11
最后登录: 2025-01-05
查看sernopen的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-09-25 21:10
大哥可否說畫一下如何串接~謝謝,第一次使用5u
sernopen
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 48 个
工控威望: 171 点
下载积分: 551 分
在线时间: 83(小时)
注册时间: 2012-08-11
最后登录: 2025-01-05
查看sernopen的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-09-30 01:48
已解決謝謝大大