plc上的接点x025是近接开关
我希望他在连续运作模式启动10秒钟后才开始侦测
每间隔2秒钟需要感应到一次
每次感应时间要在一秒以内
若是每间隔2秒钟内没有感应到就停机
或是每次感应到超过1秒钟就停机
请问该怎么做呢?
我的plc是东元的牌子
需要用TP3-PCLINK开启
附件: OK.rar (7 K) 下载次数:6
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
money11
教养体现细节.细节展示素质.
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 174 个
工控威望: 345 点
下载积分: 1195 分
在线时间: 132(小时)
注册时间: 2007-11-19
最后登录: 2024-11-01
查看money11的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-09-20 16:28
图片:
我来个极简风,把M8000换成系统启动信号,Y0代入停机程序。给你加了X00异常复位