关于转盘CCD检测机控制方法求教
上一主题
下一主题
超级菜青虫
喜欢吃叫吃货!喜欢XX叫日货
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
261 个
工控威望:
542 点
下载积分:
1381 分
在线时间: 677(小时)
注册时间:
2011-10-25
最后登录:
2024-10-19
查看超级菜青虫的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2023-09-14 14:43
全看
|
小
中
大
我想象中这个程序控制方法是,X0上升沿记录转盘脉冲值,当转盘脉冲值大于等于记录值+与CCD距离脉冲时触发CCD拍照信号,包括后面NG排废也是同样的。
不知道想得对不对,求大神指教。
脉冲速度很快,X0如何尽可能记录准确也是个问题
分享
1935807118
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
674 个
工控威望:
862 点
下载积分:
2039 分
在线时间: 325(小时)
注册时间:
2013-05-03
最后登录:
2024-11-14
查看1935807118的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2023-09-14 16:39
全看
|
小
中
大
从X0检测到排NG那中间产品个数和产品间距都不确定吧
楼主留言:
产品是连续的,第一个还没到CCD,第二个已经到X0了。这个要靠存址解决
分享
1935807118
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
674 个
工控威望:
862 点
下载积分:
2039 分
在线时间: 325(小时)
注册时间:
2013-05-03
最后登录:
2024-11-14
查看1935807118的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2023-09-15 12:20
全看
|
小
中
大
产品和产品之间有个最小间隔距离要考虑,不然上个产品CCD拍照完成信号还没输出,下个产品就已经到了CCD拍照位,这样就会导致漏检。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
关于转盘CCD检测机控制方法求教
http://ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问