FX3U-485-BD板使用RS指令实现MODBUS_RTU通讯
上一主题
下一主题
18168722527
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
51 个
工控威望:
151 点
下载积分:
689 分
在线时间: 18(小时)
注册时间:
2017-06-25
最后登录:
2024-11-03
查看18168722527的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2023-09-13 23:41
全看
|
小
中
大
FX3U-485-BD板使用RS指令实现MODBUS_RTU 通讯
https://www.bilibili.com/read/cv26509407/?spm_id_from=333.999.0.0&jump_opus=1
1、硬件:
PLC:FX3U-16M
通讯拓展板:FX3U-485-BD
从站设备1#:SIMATIC S7-200 SMART
2、通讯参数设定:
主站PLC:" H0C97 "
数据位:8
停止位:1
波特率:19200
检验位:偶校验
从站设备2#:SIMATIC S7-200 SMART
通讯参数两端设备需一致
FX 用户手册 - 通信篇:
手册 | 资料中心 | 三菱电机自动化(中国)有限公司 (mitsubishielectric-fa.cn)
MODBUS功能码:
请参考:
modbus rtu六种功能码详细解析 (dzkfw.com.cn)
3、实例实例程序:
本程序是测试实验程序、请勿直接用于生产。
FX3U程序:
1
2
3
4
5
6
S7-200 SMART程序:
Modbus RTU 从站库 使用帮助
Modbus RTU 从站(Port0) (siemens.com.cn)
[ 此帖被18168722527在2023-09-13 23:53重新编辑 ]
附件:
FX3U_MODBUS_RS.rar
(160 K) 下载次数:836
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
附件:
FX3U-485-BD板使用RS指令实现MODBUS_RTU通讯-1.pdf
(205 K) 下载次数:805
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
本帖最近评分记录:
下载积分:+3(ldshuang3) 好帖
下载积分:+1(cooovl) 感谢分享!
工控威望:+10(ymmfa) 好贴好贴!
三菱 信捷 欧姆龙 PLC 触摸屏 MGSC Pro-face Eplan 15720884338