以前以后
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 75 个
工控威望: 165 点
下载积分: 651 分
在线时间: 40(小时)
注册时间: 2018-06-27
最后登录: 2024-12-20
查看以前以后的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-08-17 14:17
图片:
西门子smart在更改IP时蹦出这个对话框 这个怎么解决的 感谢各位了
li8110
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 569 个
工控威望: 3274 点
下载积分: 4692 分
在线时间: 268(小时)
注册时间: 2022-11-04
最后登录: 2024-12-22
查看li8110的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-08-18 08:32
把PLC复位,看看能不能解决?记得先把PLC的程序保存一下。