jony7788
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 39 个
工控威望: 1631 点
下载积分: 1385 分
在线时间: 215(小时)
注册时间: 2023-02-25
最后登录: 2024-11-18
查看jony7788的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-08-12 11:24
图片:
图片:
仪表显示是3.65,台达PLC读出来的数据是36500。
有两点问题需要请教:
1.D1051为什么显示的是负数,在25000多的时候是正数。
2.用什么指令能将36500转换为浮点数3.65。
感谢大家。
[ 此帖被jony7788在2023-08-12 12:45重新编辑 ]
皮五
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 612 个
工控威望: 2283 点
下载积分: 1618 分
在线时间: 355(小时)
注册时间: 2007-07-14
最后登录: 2024-11-19
查看皮五的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-08-14 07:49
1.D1051为什么显示的是负数,在25000多的时候是正数。
16位数据溢出,16位最大数32767
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(jony7788) 热心助人!