jony7788
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 39 个
工控威望: 1631 点
下载积分: 1385 分
在线时间: 215(小时)
注册时间: 2023-02-25
最后登录: 2024-11-18
查看jony7788的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-08-12 11:24
图片:
图片:
仪表显示是3.65,台达PLC读出来的数据是36500。
有两点问题需要请教:
1.D1051为什么显示的是负数,在25000多的时候是正数。
2.用什么指令能将36500转换为浮点数3.65。
感谢大家。
[ 此帖被jony7788在2023-08-12 12:45重新编辑 ]
ytzidonghua
plc 触摸屏 自动化技术培训等电话0535-6380506
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 2366 个
工控威望: 6985 点
下载积分: 4198 分
在线时间: 360(小时)
注册时间: 2006-09-27
最后登录: 2024-11-19
查看ytzidonghua的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-08-12 11:35
变成浮点数 除以10000  
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(朝阳-haiyun)
  • 下载积分:+5(jony7788) 热心助人!
  • plc 触摸屏 变频器 编程电缆,plc培训等
    plc触摸屏远程下载,远程监控
    手机APP监控plc
    QQ 365871920
    电话13396452298
    www.ytleader.com