jony7788
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 39 个
工控威望: 1631 点
下载积分: 1385 分
在线时间: 215(小时)
注册时间: 2023-02-25
最后登录: 2024-11-18
查看jony7788的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-08-12 11:24
图片:
图片:
仪表显示是3.65,台达PLC读出来的数据是36500。
有两点问题需要请教:
1.D1051为什么显示的是负数,在25000多的时候是正数。
2.用什么指令能将36500转换为浮点数3.65。
感谢大家。
[ 此帖被jony7788在2023-08-12 12:45重新编辑 ]
卓发智能
相互学习,共同进步。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2438 个
工控威望: 3026 点
下载积分: 10479 分
在线时间: 649(小时)
注册时间: 2008-08-03
最后登录: 2024-11-19
查看卓发智能的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-08-12 14:36
引用
引用第1楼ytzidonghua于2023-08-12 11:35发表的  :
变成浮点数 除以10000  

一楼的朋友正解
相信自我!
卓发智能
相互学习,共同进步。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2438 个
工控威望: 3026 点
下载积分: 10479 分
在线时间: 649(小时)
注册时间: 2008-08-03
最后登录: 2024-11-19
查看卓发智能的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-08-14 08:57
因为你的MOV指令前没有加D
相信自我!
卓发智能
相互学习,共同进步。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2438 个
工控威望: 3026 点
下载积分: 10479 分
在线时间: 649(小时)
注册时间: 2008-08-03
最后登录: 2024-11-19
查看卓发智能的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-08-14 09:00
还有一个可能是别的地方本来已经将D1050--D1051合并为32位数据寄存器了,而楼主这城又将他们分开来MOV,导致数据监看时发生错误的显示。
相信自我!