综合讨论
0-360度每5度或10度给出一个信号
上一主题
下一主题
lsw669007
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
151 个
工控威望:
335 点
下载积分:
663 分
在线时间: 578(小时)
注册时间:
2006-08-19
最后登录:
2025-01-18
查看lsw669007的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2023-08-04 16:56
全看
|
小
中
大
omron的PLC控制一个伺服电机转一圈, 要求每转5或者10度输出一个信号,有什么好的方法
分享
lsw669007
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
151 个
工控威望:
335 点
下载积分:
663 分
在线时间: 578(小时)
注册时间:
2006-08-19
最后登录:
2025-01-18
查看lsw669007的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2023-08-05 08:39
全看
|
小
中
大
谢谢楼上的二位大师指导,项目要求伺服带动一可旋转一定角度(0-270°)的工件进行扭力检测,每转过一定角度(1-10°)取样一次扭力值现构思实现如下
1,寄存器D10用于设定1-10度的值,
2,寄存器D100用于设定伺服转动的范围0-270度任意设定
3,将D10与=脉冲数比输出取样信号
4,D10自加1
5,D10>D100-D10初始值结束取样