omron的PLC控制一个伺服电机转一圈, 要求每转5或者10度输出一个信号,有什么好的方法
分享
渣渣晖
学海无涯,苦中作乐···
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
136 个
工控威望:
205 点
下载积分:
1536 分
在线时间: 68(小时)
注册时间:
2018-07-25
最后登录:
2024-10-24
查看渣渣晖的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2023-08-04 17:02
全看
|
小
中
大
可以外接伺服驱动的反馈脉冲反馈角度值,然后采用高速计数器中断。实时性要求不高的话就普通比较当前位置和目标位置输出就行了