omron的PLC控制一个伺服电机转一圈, 要求每转5或者10度输出一个信号,有什么好的方法
渣渣晖
学海无涯,苦中作乐···
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 136 个
工控威望: 205 点
下载积分: 1536 分
在线时间: 68(小时)
注册时间: 2018-07-25
最后登录: 2024-10-24
查看渣渣晖的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-08-04 17:02
可以外接伺服驱动的反馈脉冲反馈角度值,然后采用高速计数器中断。实时性要求不高的话就普通比较当前位置和目标位置输出就行了
本帖最近评分记录: