假设模拟量在0-27648之间变化,有没有方法可以计算变化值超过550就递增加1,反之从高值降低超过550就减1。
用的是西门子的S7-1200 PLC。

谢谢!

lgg233333
不忘初心,方得始终
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 54 个
工控威望: 205 点
下载积分: 1834 分
在线时间: 43(小时)
注册时间: 2023-03-31
最后登录: 2025-04-30
查看lgg233333的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-09-21 15:31
定时采样然后取差值绝对值存进寄存器中,然后再使用判断条件进行增减计数吧