jony7788
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 39 个
工控威望: 1631 点
下载积分: 1375 分
在线时间: 214(小时)
注册时间: 2023-02-25
最后登录: 2024-11-17
查看jony7788的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-07-29 20:42
图片:
假设模拟量在0-27648之间变化,有没有方法可以计算变化值超过550就递增加1,反之从高值降低超过550就减1。
用的是西门子的S7-1200 PLC。

谢谢!

weisongyuan
永远年轻
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 581 个
工控威望: 10117 点
下载积分: 1751 分
在线时间: 479(小时)
注册时间: 2013-08-13
最后登录: 2024-11-17
查看weisongyuan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-07-30 10:36
CTUD 计数器,根据你的控制要求使用比较指令加上升沿或者下降沿,应该注意取样时间
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(jony7788) 热心助人!
  • 永远年轻