jony7788
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 50 个
工控威望: 2003 点
下载积分: 1263 分
在线时间: 238(小时)
注册时间: 2023-02-25
最后登录: 2025-04-03
查看jony7788的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-07-29 20:42
图片:
假设模拟量在0-27648之间变化,有没有方法可以计算变化值超过550就递增加1,反之从高值降低超过550就减1。
用的是西门子的S7-1200 PLC。

谢谢!

塞外海岛
不停的前进
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 494 个
工控威望: 641 点
下载积分: 1459 分
在线时间: 1676(小时)
注册时间: 2012-10-05
最后登录: 2025-04-03
查看塞外海岛的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-08-05 04:47
定时中断处理就行了