FX5U做主站,红外测温仪做从站,PLC读取实时温度通讯不上。
FX5U做主站与串口助手通讯报文正常。
串口助手做主站与红外测温仪通讯报文正常。
FX5U与测温仪直连就通讯不上,很奇怪。
请教下各位大佬

皮五
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 615 个
工控威望: 2286 点
下载积分: 1814 分
在线时间: 356(小时)
注册时间: 2007-07-14
最后登录: 2024-11-27
查看皮五的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-08-03 20:18
5U用485读取其他modbus时,建议不要设置成主站,
有条件用触摸屏的485建议用触摸屏,通过触摸屏宏指令中转给PLC,getdata setdata就行了
楼主留言:
谢谢,最后用屏读出来了中转