泰山之石
A
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2224 个
工控威望: 2454 点
下载积分: 11616 分
在线时间: 912(小时)
注册时间: 2008-11-12
最后登录: 2024-11-16
查看泰山之石的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-07-28 10:03
图片:
屏的通讯口用的是CN1与MJ2,CN1与PLC通讯,MJ2与变频器通讯,现在生产中出现如下画面是哪里原因?设备停机不能开机。

泰山之石
A
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2224 个
工控威望: 2454 点
下载积分: 11616 分
在线时间: 912(小时)
注册时间: 2008-11-12
最后登录: 2024-11-16
查看泰山之石的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-07-28 12:05
引用
引用第1楼cvlsam于2023-07-28 10:49发表的  :
1、通讯收到干扰。
2、通讯器件包括通讯芯片通讯线路老化。

这个系列的儿子V810都停产好几年了,孙子V9100停产也快了,重孙V10系列也开始铺货了。



通讯器件包括通讯芯片通讯线路老化。应该是这个理。停机后过几分钟再开机又正常了,开机不过5分钟又跳出来了。

让您看是修旧屏?还是换新屏?
泰山之石
A
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2224 个
工控威望: 2454 点
下载积分: 11616 分
在线时间: 912(小时)
注册时间: 2008-11-12
最后登录: 2024-11-16
查看泰山之石的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-07-28 14:05
引用
引用第4楼cvlsam于2023-07-28 12:22发表的  :


毫无维修价值。

Good Luck~


既然修理无价值,给指个招,应该如何更换?我先看看原先的程序能否拷出来?软件用V-SFTV5,通讯线9PINCOM口的2、3、5到MJ1的7、8、5是这样吧?
泰山之石
A
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2224 个
工控威望: 2454 点
下载积分: 11616 分
在线时间: 912(小时)
注册时间: 2008-11-12
最后登录: 2024-11-16
查看泰山之石的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-07-28 14:49
感谢!我先看看程序能否导出来吧?其他的再说。