定位数据1 定位地址 5000mm, 想实现伺服走到1000mm,暂停1s后,继续完成定位;
不想再加定位数据;也不想用连续定位
分享
菜鸟入行
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1379 个
工控威望:
1557 点
下载积分:
3686 分
在线时间: 177(小时)
注册时间:
2017-09-01
最后登录:
2024-06-11
查看菜鸟入行的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2023-07-21 08:36
全看
|
小
中
大
如果暂停,因为没有减速,停的不是刚好1000,可能会多点或者少点
推荐还是用2条定位数量比较好,而且间隔时间都可以设置