用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
发财
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
三菱QD77MS16 控制的伺服暂停,再启动
上一主题
下一主题
电控菜鸟n号
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
76 个
工控威望:
107 点
下载积分:
580 分
在线时间: 16(小时)
注册时间:
2020-04-25
最后登录:
2024-10-19
查看电控菜鸟n号的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2023-07-20 23:01
全看
|
小
中
大
定位数据1 定位地址 5000mm, 想实现伺服走到1000mm,暂停1s后,继续完成定位;
不想再加定位数据;也不想用连续定位
分享
菜鸟入行
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1381 个
工控威望:
1557 点
下载积分:
3686 分
在线时间: 177(小时)
注册时间:
2017-09-01
最后登录:
2024-06-11
查看菜鸟入行的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2023-07-21 08:36
全看
|
小
中
大
如果暂停,因为没有减速,停的不是刚好1000,可能会多点或者少点
推荐还是用2条定位数量比较好,而且间隔时间都可以设置
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
三菱QD77MS16 控制的伺服暂停,再启动
http://ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问