定位数据1  定位地址 5000mm, 想实现伺服走到1000mm,暂停1s后,继续完成定位;
不想再加定位数据;也不想用连续定位
菜鸟学工控_1
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 388 个
工控威望: 2302 点
下载积分: 2842 分
在线时间: 158(小时)
注册时间: 2017-08-29
最后登录: 2024-12-17
查看菜鸟学工控_1的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-07-21 19:50
复议1楼、2楼,地址缓存可以先写入1000mm,触发定位,等待1S,再写入5000mm,再触发定位不就就好了,哪需要什么定位暂停