楼主  发表于: 2023-07-20 23:01
定位数据1  定位地址 5000mm, 想实现伺服走到1000mm,暂停1s后,继续完成定位;
不想再加定位数据;也不想用连续定位
卓发智能
相互学习,共同进步。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2437 个
工控威望: 3025 点
下载积分: 10387 分
在线时间: 649(小时)
注册时间: 2008-08-03
最后登录: 2024-11-14
查看卓发智能的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-07-21 09:19
先行走1000mm,再行走到5000mm,用绝对定位指令,因为单独定位时指令有加减速。1楼说得对
相信自我!