工控菜鸟n
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 43 个
工控威望: 103 点
下载积分: 703 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2021-02-20
最后登录: 2024-11-22
查看工控菜鸟n的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-07-20 10:51
24V的电源会在输出7/8个电磁阀的时候跳电,电磁阀并不是固定的,开关电源是10A的 电磁阀是4.8W的 理论是够的,而且之前也跑过没问题的,突然出现的问题
zorroek
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 85 个
工控威望: 131 点
下载积分: 2126 分
在线时间: 67(小时)
注册时间: 2021-05-17
最后登录: 2024-11-19
查看zorroek的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-07-20 15:41
引用
引用第5楼吕工于2023-07-20 11:23发表的  :
据我的经验来说,24V的开关电源输出端就算出现短路也不会电源跳闸,一般是开关电源自已过流保护,解除短路后自动恢复。楼主这个跳闸应该是开关电源输入端的问题或者是其它支路的问题 。

认同