工控菜鸟n
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 42 个
工控威望: 101 点
下载积分: 698 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2021-02-20
最后登录: 2024-10-21
查看工控菜鸟n的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-07-20 10:51
24V的电源会在输出7/8个电磁阀的时候跳电,电磁阀并不是固定的,开关电源是10A的 电磁阀是4.8W的 理论是够的,而且之前也跑过没问题的,突然出现的问题
meipingboy
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 529 个
工控威望: 735 点
下载积分: 9628 分
在线时间: 609(小时)
注册时间: 2009-09-13
最后登录: 2024-08-30
查看meipingboy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-07-20 15:35
那个AI数字人,可以试试,答案如下:

根据您的描述,当使用24V电源驱动7/8个电磁阀时,电源会跳闸。虽然根据理论计算,10A的开关电源应该足够驱动4.8W的电磁阀,但仍然可能存在以下几个原因导致问题:
1. 电源负载能力不足:尽管开关电源额定为10A,但实际上可能存在负载能力不足的情况。建议检查开关电源的额定负载能力是否满足同时驱动7/8个电磁阀的需求。
2. 电磁阀启动时的启动电流:在启动瞬间,电磁阀可能需要较高的启动电流。这可能会导致瞬时过载,使得电源跳闸。您可以尝试使用起动器或者软启动器来减少启动时的冲击。
3. 供电线路过长或线路接触不良:如果供电线路过长或者接触不良,会导致线路中存在较大的压降,从而影响到供电稳定性。建议检查供电线路是否符合要求,并确保连接良好。
4. 其他负载干扰:除了7/8个电磁阀外,还有其他负载可能会对电源造成干扰,导致电源跳闸。建议检查其他负载是否存在异常或者干扰情况。
如果以上方法仍然无法解决问题,建议您联系供应商或者厂家的技术支持,以获取更专业的帮助。
活到老学到老:还有 8  分没学到