安川伺服7系 5.5KW 运行中报F10故障 欠电压 和欠相 故障 调速器 电机 电子变压器 进线断路器全都换过了 还是运行一段时候会报 断完电又能开一段时间又报,和他并列装的有十几台都一直正常 各位朋友有没有发生类似情况
分享
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
2473 个
工控威望:
1760 点
下载积分:
82645 分
在线时间: 1507(小时)
注册时间:
2008-04-15
最后登录:
2024-11-20
查看pretco123的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2023-07-13 10:37
全看
|
小
中
大
故障解读:电源线缺相
故障原因:安川伺服电机出厂都是默认交流三相200V电源输入,当接入单相220V电源时,会导致伺服驱动器开电就报警A.F10。
故障解决:把伺服参数Pn00B设为n.▢1▢▢(出厂默认参数n.▢0▢▢)后断电重启即可。
注意:仅1.8KW以下才支持单相220V电源输入,大于1.8KW的都需要购买三相380V转三相200V变压器.来自度娘,仅供参考!