台达B3伺服分辨率是16777216,马达是直联的,丝杆导程是5MM的,想让PLC发100脉冲走1MM,也就是发500脉冲走一圈,电子齿轮P-44和P-45怎么设定?
dedong_521
级别: 略有小成
精华主题: 1 篇
发帖数量: 130 个
工控威望: 366 点
下载积分: 813 分
在线时间: 84(小时)
注册时间: 2007-07-02
最后登录: 2024-11-07
查看dedong_521的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-07-03 16:18
16777216/500 约分一下