hua966
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 309 个
工控威望: 595 点
下载积分: 1356 分
在线时间: 183(小时)
注册时间: 2010-08-19
最后登录: 2024-12-04
查看hua966的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-07-03 15:56
台达B3伺服分辨率是16777216,马达是直联的,丝杆导程是5MM的,想让PLC发100脉冲走1MM,也就是发500脉冲走一圈,电子齿轮P-44和P-45怎么设定?
ranghonghuan
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 33 个
工控威望: 97 点
下载积分: 590 分
在线时间: 124(小时)
注册时间: 2021-04-02
最后登录: 2024-12-19
查看ranghonghuan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-07-03 18:26
P1-44****16777216****P1-45****500,不约分也可以的,主要是注意P1-45,初始值是100000,要切到下一页把1改为0,否则一直找不到问题点。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(renjiawonder) 热心助人!
  • 下载积分:+1(marksman_01)