hua966
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 309 个
工控威望: 595 点
下载积分: 1356 分
在线时间: 183(小时)
注册时间: 2010-08-19
最后登录: 2024-12-04
查看hua966的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-07-03 15:56
台达B3伺服分辨率是16777216,马达是直联的,丝杆导程是5MM的,想让PLC发100脉冲走1MM,也就是发500脉冲走一圈,电子齿轮P-44和P-45怎么设定?
hua966
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 309 个
工控威望: 595 点
下载积分: 1356 分
在线时间: 183(小时)
注册时间: 2010-08-19
最后登录: 2024-12-04
查看hua966的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-07-04 08:37
分母是500,或者5000,点动速度超级慢,不知道问题出在哪里?
引用
引用第1楼梦雨天涯于2023-07-03 16:02发表的  :
16777216分子,分母500,不行的话,就交换一下
hua966
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 309 个
工控威望: 595 点
下载积分: 1356 分
在线时间: 183(小时)
注册时间: 2010-08-19
最后登录: 2024-12-04
查看hua966的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-07-06 11:44
P1-45为什么是352?怎么来的?
引用
引用第8楼xlw415于2023-07-05 08:53发表的  :
能用的设置:
  P1.044 =16777216  电子齿轮分子N1
  P1.045 =     352  电子齿轮分母M(参考4楼的注意事项)
效果:  输入脉冲数352则伺服电机轴转1圈

.......