hua966
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 309 个
工控威望: 595 点
下载积分: 1356 分
在线时间: 183(小时)
注册时间: 2010-08-19
最后登录: 2024-12-04
查看hua966的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-07-03 15:56
台达B3伺服分辨率是16777216,马达是直联的,丝杆导程是5MM的,想让PLC发100脉冲走1MM,也就是发500脉冲走一圈,电子齿轮P-44和P-45怎么设定?
renjiawonder
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 475 个
工控威望: 579 点
下载积分: 4836 分
在线时间: 174(小时)
注册时间: 2009-12-01
最后登录: 2023-08-01
查看renjiawonder的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-07-10 10:03
我自己的算法
分子16777216,
分母500
知其然,更要知其所以然。
renjiawonder
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 475 个
工控威望: 579 点
下载积分: 4836 分
在线时间: 174(小时)
注册时间: 2009-12-01
最后登录: 2023-08-01
查看renjiawonder的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-07-10 10:09
PLC侧脉冲数量* (齿轮比分子/齿轮比分母)= 马达转一圈所产生的编码器的脉冲数量