pspmac
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 14 个
工控威望: 111 点
下载积分: 1103 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2010-03-02
最后登录: 2024-04-06
查看pspmac的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-07-03 14:37
图片:
图片:
图1为三菱PLC 的浮点程序,图2 为我自己换算的数据,不知道哪里错了,读出来的数据只有10,而变频器实际输出有25.望高手指教呀
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9681 个
工控威望: 8579 点
下载积分: 16739 分
在线时间: 5328(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-12-27
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-07-03 14:43
一般计算这种,中间过程都可以忽略。
比如你认为0-32000数值,4-20MA 对应0-50HZ
那你直接先输出32000,16000,看看频率对不对。如果不对,就是模块的0号缓存设置有误,或变频对应的是0-100HZ。
如果对了
直接32000/50HZ=640。即每1HZ需要640点数值。
楼主留言:
我这个是通讯读出来的数据,485 设备读变频器的反馈4-20ma电流信号
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(chenspen) 非常实用的方法
  • 特别提醒大家:
    偶尔修改下自己的密码,以防被盗
    不要在多个网站都用一样账号密码
    偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水