用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
软件
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
三菱的浮点数与模拟量究竟怎么算才是对的,急
上一主题
下一主题
pspmac
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
14 个
工控威望:
111 点
下载积分:
1103 分
在线时间: 9(小时)
注册时间:
2010-03-02
最后登录:
2024-04-06
查看pspmac的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2023-07-03 14:37
全看
|
小
中
大
图片:
图片:
图1为三菱PLC 的浮点程序,图2 为我自己换算的数据,不知道哪里错了,读出来的数据只有10,而变频器实际输出有25.望高手指教呀
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
发送短信
加为好友
精华主题:
8 篇
发帖数量:
9661 个
工控威望:
8546 点
下载积分:
16705 分
在线时间: 5321(小时)
注册时间:
2006-08-10
最后登录:
2024-11-12
查看ymmfa的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2023-07-03 14:43
全看
|
小
中
大
一般计算这种,中间过程都可以忽略。
比如你认为0-32000数值,4-20MA 对应0-50HZ
那你直接先输出32000,16000,看看频率对不对。如果不对,就是模块的0号缓存设置有误,或变频对应的是0-100HZ。
如果对了
直接32000/50HZ=640。即每1HZ需要640点数值。
楼主留言:
我这个是通讯读出来的数据,485 设备读变频器的反馈4-20ma电流信号
本帖最近评分记录:
下载积分:+3(chenspen) 非常实用的方法
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
三菱的浮点数与模拟量究竟怎么算才是对的,急
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问