图1为三菱PLC 的浮点程序,图2 为我自己换算的数据,不知道哪里错了,读出来的数据只有10,而变频器实际输出有25.望高手指教呀
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
发送短信
加为好友
精华主题:
8 篇
发帖数量:
9681 个
工控威望:
8579 点
下载积分:
16739 分
在线时间: 5328(小时)
注册时间:
2006-08-10
最后登录:
2024-12-27
查看ymmfa的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2023-07-03 14:43
全看
|
小
中
大
一般计算这种,中间过程都可以忽略。
比如你认为0-32000数值,4-20MA 对应0-50HZ
那你直接先输出32000,16000,看看频率对不对。如果不对,就是模块的0号缓存设置有误,或变频对应的是0-100HZ。
如果对了
直接32000/50HZ=640。即每1HZ需要640点数值。
楼主留言:
我这个是通讯读出来的数据,485 设备读变频器的反馈4-20ma电流信号
本帖最近评分记录:
下载积分:+3(chenspen) 非常实用的方法