楼主  发表于: 2023-06-29 11:12
像abb机械手 或者PLC  都有一种叫中断程序的东西   就是说当条件满足  优先解决中断程序的内容  执行完再返回刚刚的程序继续执行。

那发那科机械手怎么去使用这种方式

或者换一个角度来说   发那科手臂是真空吸盘   吸盘吸着物料,通过真空感应器    手臂怎么知道再轨迹运动途中掉料了,  并且给PLC发送报警.

比较蠢的方法就是在每个移动点的前面加等待判断。

有没有更好的方式。如果是ABB的话就可以通过中断程序去触发这个信号!

求助各位大佬   谢谢
walxyfsk
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 66 个
工控威望: 188 点
下载积分: 654 分
在线时间: 301(小时)
注册时间: 2014-04-07
最后登录: 2024-11-17
查看walxyfsk的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-06-29 11:37
最简单方法,加一个负压表,真空吸盘有料负压是多少?无料负压是多少?,设定好参数后,机械手抓取物料,在运动过程中如果物料丢失,就会触发负压表报警,报警信号传送至PLC,至于接下来怎么控制,看你工艺来决定。
walxyfsk
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 66 个
工控威望: 188 点
下载积分: 654 分
在线时间: 301(小时)
注册时间: 2014-04-07
最后登录: 2024-11-17
查看walxyfsk的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-06-29 13:47
取消负压表,负压表输出的报警点有限一般是2组。加一个负压传感器输出4-20ma,接到PLC模拟量,自己内部程序做转换,报警值任意设定,针对你不同物料,设置不同参数。