FX3U的plc会偶尔出现error报错灯闪烁的情况,导致Y输出信号也跟着闪烁,报错灯闪烁的时候电脑跟plc通讯也会断开,有没有大神遇到过这种情况,是什么原因导致的
时光皆薄情
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 20 个
工控威望: 379 点
下载积分: 2647 分
在线时间: 162(小时)
注册时间: 2023-01-03
最后登录: 2024-12-19
查看时光皆薄情的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-06-03 14:35
现在它一报错之后,就通讯不上了
时光皆薄情
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 20 个
工控威望: 379 点
下载积分: 2647 分
在线时间: 162(小时)
注册时间: 2023-01-03
最后登录: 2024-12-19
查看时光皆薄情的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-06-03 15:27
这个plc已经用过几年了,昨天才开始出现这种情况的
时光皆薄情
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 20 个
工控威望: 379 点
下载积分: 2647 分
在线时间: 162(小时)
注册时间: 2023-01-03
最后登录: 2024-12-19
查看时光皆薄情的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-06-03 15:30
现在问题是开机过大概两分钟就会出现报错灯闪烁的情况,在还没有报错的时候可以正常通讯,但是一出现报错灯闪烁时,就会断开和电脑的通讯,之后就通讯不上了,重新上电之后又出现同样的问题
时光皆薄情
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 20 个
工控威望: 379 点
下载积分: 2647 分
在线时间: 162(小时)
注册时间: 2023-01-03
最后登录: 2024-12-19
查看时光皆薄情的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-06-05 09:13
谢谢各位的解答,PLC的24V电源没有短路,电池电压也没有问题,现在想想觉得应该是PLC的散热功能出现问题了,PLC过热了导致的这个问题,后面实在没有办法了,更换了一个PLC之后就好了
时光皆薄情
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 20 个
工控威望: 379 点
下载积分: 2647 分
在线时间: 162(小时)
注册时间: 2023-01-03
最后登录: 2024-12-19
查看时光皆薄情的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2023-06-05 09:26
引用
引用第7楼qqc青春之歌于2023-06-03 17:17发表的  :
什么牌子

三菱的FX3U