楼主  发表于: 2023-05-31 09:06
如题,这样计算电流是按照三相电流,加上这其中单相一相的最大电流吗?
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 2467 个
工控威望: 1754 点
下载积分: 82223 分
在线时间: 1505(小时)
注册时间: 2008-04-15
最后登录: 2024-11-05
查看pretco123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-06-01 15:05
先算三相设备电流,再算单相设备电流(单相设备负荷尽量均分三相),按照单相设备最大的一相计算电流,后加上三相设备电流.总电流计算公式:电路总的电流 = 三相设备电流 (A)+ 单相设备最大的一相计算电流(A).三相电与单相电的负载电流计算:对于单相电路而言,功率的计算公式是:P=IUcosφ,相电流I=P/Ucosφ;式中:I为相电流,它等于线电流P为负荷功率U为相电压,一般是220Vcosφ是功率因素,一般取0.8对于三相平衡电路而言,功率的计算公式是:P=1.732IUcosφ。由功率公式可推出线电流公式:I=P/1.732Ucosφ式中:P为负荷功率U为线电压,一般是380Vcosφ是功率因素,一般取0.8配电箱是数据上的海量参数。来自度娘