如图所示三菱5U的漏型输出PLC,NPN型输出使用1K的电阻拉高电平,会出现怎么问题吗。现在使用4.7k,拉高了3V电压,但是会受到干扰,准备使用1K的电阻,又害怕烧坏PLC。
分享
gxtmdb82164
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
771 个
工控威望:
1149 点
下载积分:
401 分
在线时间: 605(小时)
注册时间:
2019-09-22
最后登录:
2024-12-26
查看gxtmdb82164的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2023-05-30 11:46
全看
|
小
中
大
12V下可以使用1KΩ说明至少有12ma的电流输出能力,换算到24V上,能接受最小的电阻值是2KΩ,你拿两个4.7一扭不就差不多了
另外,这个干扰是不正常的,一般都是地不干净,可以在PLC侧单独取一个输入的COM点和相机共地,别接其他东西.或者干脆把相机的电源地和PLC的地接一起,完全按他图里的接,大概率又是一个细细细细的线在做地线