gb026099
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 39 个
工控威望: 179 点
下载积分: 747 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2014-02-14
最后登录: 2024-09-11
查看gb026099的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-05-29 09:48
图片:
如图所示三菱5U的漏型输出PLC,NPN型输出使用1K的电阻拉高电平,会出现怎么问题吗。现在使用4.7k,拉高了3V电压,但是会受到干扰,准备使用1K的电阻,又害怕烧坏PLC。
anlyl2014
大吉大利
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 983 个
工控威望: 8885 点
下载积分: 10434 分
在线时间: 927(小时)
注册时间: 2014-05-23
最后登录: 2024-12-27
查看anlyl2014的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-05-31 18:10
引用
引用楼主gb026099于2023-05-29 09:48发表的 NPN型触发受到干扰 :
如图所示三菱5U的漏型输出PLC,NPN型输出使用1K的电阻拉高电平,会出现怎么问题吗。现在使用4.7k,拉高了3V电压,但是会受到干扰,准备使用1K的电阻,又害怕烧坏PLC。

右边的NPN设备是不是5UPLC输入端?如果是,就不用你去考滤这个问题,PLC内部已经有一个3K3的上拉电阻,所谓NPN,就是负通有效,出现干扰,大多是线路过长,周边环境有射频,例如,变频器,伺服放大器等产生的干扰。
楼主留言:
右边的是NPN输出端,输出信号触发相机拍摄
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码