gb026099
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 39 个
工控威望: 179 点
下载积分: 747 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2014-02-14
最后登录: 2024-09-11
查看gb026099的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-05-29 09:48
图片:
如图所示三菱5U的漏型输出PLC,NPN型输出使用1K的电阻拉高电平,会出现怎么问题吗。现在使用4.7k,拉高了3V电压,但是会受到干扰,准备使用1K的电阻,又害怕烧坏PLC。
gb026099
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 39 个
工控威望: 179 点
下载积分: 747 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2014-02-14
最后登录: 2024-09-11
查看gb026099的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-05-29 10:00
触发频率高,继电器吃不消,要用固态才行,这样成本就上去,想着改个电阻就行的最好了
gb026099
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 39 个
工控威望: 179 点
下载积分: 747 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2014-02-14
最后登录: 2024-09-11
查看gb026099的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-06-10 16:24
现在的遇到的问题就是PLC 输出NPN或者PNP,检测Y点输出了1000次,但是在相机监控的软件里发现实际触发了1010次或者980次的样子,按理说应该是PLC触发多少次相机里就是多少次。使用示波器查看触发的Y点的那根线发现,有4V左右的干扰信号。不知道是不是因为这个原因引起的,电柜里有好几个伺服驱动器。