烽火御龙天
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 45 个
工控威望: 322 点
下载积分: 2657 分
在线时间: 32(小时)
注册时间: 2022-09-15
最后登录: 2024-11-14
查看烽火御龙天的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-05-29 09:23
图片:
图片:
图片:
FX5U的PLC,最近出现一个问题,我一个项目上,有一台PLC控制的设备正常情况下不使用,但是因为有一台川崎六轴机器人与它进行TCP套接字通讯,需要它作为中转,所以它是在上电的情况下,然后根据现场反应,设备生产完成,整线待料的情况下,这台作为通讯数据中转的设备突然伺服报警,报警清除不掉,点开触摸屏发现所有示教点位+轴的手动/自动/回原速度寄存器里面的数据全部清空,寄存器是用的D600以后的  查看发现D200-D8000都是锁存类型的,这种是属于什么问题呀?应该怎么解决?


额  翻看了下各位大佬的回复  我这边再解释一下  不是因为套接字通讯的问题  是PLC的数据不知道怎么回事自动清零了

百度搜索了一下  发现和这位前辈遇到的情况差不多  但是这个前辈的帖子没看到后面的回复了 还有一点不同  他是Q系列的  我是FX系列的
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=397495
[ 此帖被烽火御龙天在2023-05-29 10:10重新编辑 ]
烽火御龙天
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 45 个
工控威望: 322 点
下载积分: 2657 分
在线时间: 32(小时)
注册时间: 2022-09-15
最后登录: 2024-11-14
查看烽火御龙天的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-05-29 09:57
吕工好!我也姓吕,遇到同宗同行的了,额,不过 L不是显示是锁存继电器嘛?不能存储数据吧  我是要存储点位数据的呀
烽火御龙天
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 45 个
工控威望: 322 点
下载积分: 2657 分
在线时间: 32(小时)
注册时间: 2022-09-15
最后登录: 2024-11-14
查看烽火御龙天的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-05-29 10:00
引用
引用第1楼技术思考者于2023-05-29 09:28发表的 Re:各位大佬! 紧急求助!  关于三菱FX5U PLC :
估计你程序那里是不是上电将它清掉了

没有 我当时没有传程序
烽火御龙天
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 45 个
工控威望: 322 点
下载积分: 2657 分
在线时间: 32(小时)
注册时间: 2022-09-15
最后登录: 2024-11-14
查看烽火御龙天的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-05-29 10:05
引用
引用第3楼cythyx于2023-05-29 09:55发表的  :
你先确定是不是就是套接字用的那些清空了,如果只是你套接字用的那些清空了,而其他断电保持的没有清零,就是自己的程序哪里触发清零了。看你表述已改指示牛套接字通讯的给清掉了,不信邪的话可以换一段区域地址,比如原来是D400-D500,换成D2400-D2500看还会不会清零。

套接字的程序定型很久没动了  程序的话 当时这台机只是在初始化完成状态  没有启动自动程序  相当于挂机在后台处理套接字通讯而已  然后不知道怎么就莫名其妙的就把PLC数据清零了
这台设备因为客户一直没有试机,现在试机发现当成没有写清料程序,最近修改增加了清料程序而已
之前是好的  是最近突然这样的 但是发生这个事情的时候  我的自动程序都没运行  不可能是我自动程序有问题呀
烽火御龙天
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 45 个
工控威望: 322 点
下载积分: 2657 分
在线时间: 32(小时)
注册时间: 2022-09-15
最后登录: 2024-11-14
查看烽火御龙天的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-05-29 18:57
图片:
引用
引用第9楼chenjj49于2023-05-29 16:06发表的  :
电池没电了?

应该不是  没有电池电量过低的报警
烽火御龙天
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 45 个
工控威望: 322 点
下载积分: 2657 分
在线时间: 32(小时)
注册时间: 2022-09-15
最后登录: 2024-11-14
查看烽火御龙天的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2023-05-31 11:32
引用
引用第16楼ulvfhpyq于2023-05-31 10:57发表的  :
5U默认不配电池的,靠大电容保持,官方数据是25度的情况保持15天。
有没有可能是关机太久的原因导致
或者找找看D600以前的地址是否有其它地方使用,一般情况通讯接收类的地址覆盖的地址比较长。


下BOM的时候  买过PLC电池   交叉参照看过了  D600没有使用   不只是D600没有了   D300  D400的轴(自动/手动/回原)速度的参数也全部没有了   上周六和周五连续两天每天出现1次,
这周一到现在又没再出现了  真的是见鬼了
烽火御龙天
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 45 个
工控威望: 322 点
下载积分: 2657 分
在线时间: 32(小时)
注册时间: 2022-09-15
最后登录: 2024-11-14
查看烽火御龙天的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2023-05-31 11:37
图片:
引用
引用第13楼michael.ni于2023-05-30 15:57发表的  :
先解决PLC报警,不一定数据清零了,触摸屏显示#是因为通讯没有了。

#号显示是我截图是触摸屏软件上截的
和报警没关系  报警清不掉  因为写的工程单位转换的FB块里面在报错,除法指令中  除数为0报的警
烽火御龙天
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 45 个
工控威望: 322 点
下载积分: 2657 分
在线时间: 32(小时)
注册时间: 2022-09-15
最后登录: 2024-11-14
查看烽火御龙天的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2023-05-31 11:39
引用
引用第15楼wei0212007于2023-05-30 18:15发表的 Re:Re:各位大佬! 紧急求助!  关于三菱FX5U PLC :



下载程序时是不是把软元件存储器也勾选了?同时,软元件存储器内容又不是最新的,然后数据被覆盖了。



没有啊  2次数据清空时都没在有传程序,甚至程序都没打开,一次是自动运行过程中突然清空,一次是待机时突然清空