图片:
图片:
图片:
FX5U的PLC,最近出现一个问题,我一个项目上,有一台PLC控制的设备正常情况下不使用,但是因为有一台川崎六轴机器人与它进行TCP套接字通讯,需要它作为中转,所以它是在上电的情况下,然后根据现场反应,设备生产完成,整线待料的情况下,这台作为通讯数据中转的设备突然伺服报警,报警清除不掉,点开触摸屏发现所有示教点位+轴的手动/自动/回原速度寄存器里面的数据全部清空,寄存器是用的D600以后的 查看发现D200-D8000都是锁存类型的,这种是属于什么问题呀?应该怎么解决?
额 翻看了下各位大佬的回复 我这边再解释一下 不是因为套接字通讯的问题 是PLC的数据不知道怎么回事自动清零了
百度搜索了一下 发现和这位前辈遇到的情况差不多 但是这个前辈的帖子没看到后面的回复了 还有一点不同 他是Q系列的 我是FX系列的
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=397495[ 此帖被烽火御龙天在2023-05-29 10:10重新编辑 ]