FX5U的PLC,最近出现一个问题,我一个项目上,有一台PLC控制的设备正常情况下不使用,但是因为有一台川崎六轴机器人与它进行TCP套接字通讯,需要它作为中转,所以它是在上电的情况下,然后根据现场反应,设备生产完成,整线待料的情况下,这台作为通讯数据中转的设备突然伺服报警,报警清除不掉,点开触摸屏发现所有示教点位+轴的手动/自动/回原速度寄存器里面的数据全部清空,寄存器是用的D600以后的  查看发现D200-D8000都是锁存类型的,这种是属于什么问题呀?应该怎么解决?


额  翻看了下各位大佬的回复  我这边再解释一下  不是因为套接字通讯的问题  是PLC的数据不知道怎么回事自动清零了

百度搜索了一下  发现和这位前辈遇到的情况差不多  但是这个前辈的帖子没看到后面的回复了 还有一点不同  他是Q系列的  我是FX系列的
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=397495
[ 此帖被烽火御龙天在2023-05-29 10:10重新编辑 ]
wei0212007
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1112 个
工控威望: 1165 点
下载积分: 6912 分
在线时间: 1164(小时)
注册时间: 2007-04-19
最后登录: 2024-11-16
查看wei0212007的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-05-30 18:15
引用
引用第8楼烽火御龙天于2023-05-29 10:05发表的 Re:各位大佬! 紧急求助!  关于三菱FX5U PLC :

套接字的程序定型很久没动了  程序的话 当时这台机只是在初始化完成状态  没有启动自动程序  相当于挂机在后台处理套接字通讯而已  然后不知道怎么就莫名其妙的就把PLC数据清零了
这台设备因为客户一直没有试机,现在试机发现当成没有写清料程序,最近修改增加了清料程序而已
之前是好的  是最近突然这样的 但是发生这个事情的时候  我的自动程序都没运行  不可能是我自动程序有问题呀



下载程序时是不是把软元件存储器也勾选了?同时,软元件存储器内容又不是最新的,然后数据被覆盖了。