FX5U的PLC,最近出现一个问题,我一个项目上,有一台PLC控制的设备正常情况下不使用,但是因为有一台川崎六轴机器人与它进行TCP套接字通讯,需要它作为中转,所以它是在上电的情况下,然后根据现场反应,设备生产完成,整线待料的情况下,这台作为通讯数据中转的设备突然伺服报警,报警清除不掉,点开触摸屏发现所有示教点位+轴的手动/自动/回原速度寄存器里面的数据全部清空,寄存器是用的D600以后的  查看发现D200-D8000都是锁存类型的,这种是属于什么问题呀?应该怎么解决?


额  翻看了下各位大佬的回复  我这边再解释一下  不是因为套接字通讯的问题  是PLC的数据不知道怎么回事自动清零了

百度搜索了一下  发现和这位前辈遇到的情况差不多  但是这个前辈的帖子没看到后面的回复了 还有一点不同  他是Q系列的  我是FX系列的
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=397495
[ 此帖被烽火御龙天在2023-05-29 10:10重新编辑 ]
wo0712
想飞的鸟,不放弃总能翱翔
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 251 个
工控威望: 459 点
下载积分: 7512 分
在线时间: 258(小时)
注册时间: 2015-04-29
最后登录: 2024-11-17
查看wo0712的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-05-30 15:45
引用
引用第10楼烽火御龙天于2023-05-29 18:57发表的  :

应该不是  没有电池电量过低的报警

这是PLC报警了,监控查看一下报警的信息。